发表于:2015/5/14 16:08:54
#0楼
在一单位航吊在使用 过程中出现向下不下,向上正常,左右正常。我去观察接触器都正常。能吸合。侧三相店都正常。于是,爬到上面的控制箱测量正常。电压正常。怪事了,仔细观察在钢丝绳的一端有一段钢针,用手移动不动。是不是它的原因。拆掉后,正常运行。 分析;在电机接线盒内部有限位开关,给限位了,所以下不来。在外面看不出来。在维修中测完电源后没有问题,就要多找外部的控制点。