您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:486 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

碰到一个怪事

19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/5/14 12:28:18
#0楼
台达EH3与威纶MT6070IH做控制,用ZRST初始化数据,触摸屏里用M17辅助继电器来初始化,不成功,改成M0就可以了,真是奇怪了!
到底怎么回事呢?
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/5/14 15:28:13
#1楼
查到原因了,自己复位自己了,有个指令ZRST M1 M200
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/14 15:37:20
#2楼
楼主给出了解决结果,非常好。
此帖发自论坛手机版
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/14 18:23:30
#3楼
基本上都是程序问题
此帖发自手机工控论坛
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/5/14 19:35:37
#4楼
自己发现并解决了问题就好
学习、学习、再学习。
590
sankyo_die
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:590
注册时间:2015/5/5
发站内信
发表于:2015/5/14 19:38:45
#5楼
很多时候 我们写程序时,忘记了。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 20:03:26
#6楼
监控下还是能找出来的。楼主自己搞定真好。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/14 22:35:16
#7楼
能自己发现自己的错有时真的很难,不细心冷静做不到