#0楼
材料:1.变频器1台 2.四联按钮一个3.交流电机一台4.导线若干
要求:设置10hz频率段,20hz频率段,30hz频率段,40hz频率段,50hz频率段,按下SB1电动机10HZ运行,按下SB2电机20HZ运行,按下SB3电机30HZ运行,按下SB1,SB2两个按钮电机40HZ运行,按下SB2,SB3两个按钮电机50HZ运行,按下停止按钮SB4电机停止。
老是要求用英威腾的变频器CHF100A来做这里有个说明书谁能给看下我设置的对不。
575
bridegrom
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:575
注册时间:2015/3/3
发站内信
发表于:2015/5/14 11:15:46
#1楼
p0.17---1恢复出厂设置
p0.01---1端子指令通道
p0.03---100最大频率
P0.04---100运行频率上限
p0.07---5多段速运行
p5.01---1s1端子正转
p5.02---16 s2端子多段速1段
p5.03---17s3端子多段速2段
p5.04---18s4端子多段速3段
PA04----10  1段频率
PA06----20  2段频率
PA08----40  4段频率
PA10----30  3段频率
PA14----50  5段频率
[此贴子已经被作者于2015/5/14 11:31:47编辑过]
1964
ayyu1314
文章数:187
年度积分:50
历史总积分:1964
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/5/14 12:24:40
#2楼
回复 #1楼 bridegrom
路过学习
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/15 8:08:26
#3楼
端子输入,用PLC比较好