您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:741 [上一页] [1] [2] [下一页]
5886
987筱马
文章数:226
年度积分:50
历史总积分:5886
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2015/5/14 10:57:27
#0楼
请教:负载电压220,电机功率60w,用两个中继控制一个电机正反转,中继有电弧经常坏,选用3A的薄片式固态继电器用了没多久击穿了一个,是固态的电流选小了吗?还是别的问题
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/14 12:41:00
#1楼
转换时有电弧,会不会是转换速度太快,电弧未熄灭就接通了另外一个继电器,而致容易损坏。
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/14 21:57:32
#2楼
60W 3A的还不够?
运行时仔细检查一下吧!
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/5/15 10:57:40
#3楼
换向太快了吧
此帖发自手机工控论坛
5886
987筱马
文章数:226
年度积分:50
历史总积分:5886
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2015/5/19 10:09:10
#4楼
回复 #1楼 mjinbao
应该有过这个问题,烧坏了电机
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/5/19 11:40:05
#5楼
选型小了
做什么事贵在坚持!
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/5/19 13:51:24
#6楼
固态继电器质量问题,用5A试试。
1475
wei1025205
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2012/3/8
发站内信
发表于:2015/5/19 14:18:53
#7楼
3A固态继电器够用了,估计是转换的问题
693
BG6LBG
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:693
注册时间:2015/5/6
发站内信
发表于:2015/5/19 16:46:30
#8楼
等电机停稳了再转换方向
5886
987筱马
文章数:226
年度积分:50
历史总积分:5886
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2015/5/23 8:33:19
#9楼
回复 #6楼 dongguandcr
快达的固态ED24C3质量也不行