您现在所在的是:

变频器维修

回帖:24个,阅读:10905 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12060
346953791
文章数:2996
年度积分:488
历史总积分:12060
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/5/14 12:22:58
#10楼
用楼主这种表在变频器到50HZ时误差比较小点。。如果不在50HZ误差很大的。。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/14 12:41:40
#11楼
优利德的仅供参考!
1276
小鱼吃虾米
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2015/5/14 22:06:09
#12楼
这个测的不准,电缆在钳口里位置不同,电流也不同,差别还不小。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/14 22:24:44
#13楼
变频器的面板不都是可以看电流的吗?你用钳形表干扰太多不会准,而且数显的有时间滞后更容易误差
自学成才!
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2015/5/14 22:55:52
#14楼
满载没有问题的,当然和变频器的质量好坏也有关系
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4369
413255791
文章数:96
年度积分:200
历史总积分:4369
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2015/5/15 15:10:29
#15楼
我就是用楼主图中优利德的钳表,测变频器输出电流是比较准的,当时我到现场维修时,厂里的电工用另一牌子的钳表,我和他的表钳在同一输出相上,我的表测出的电流和变频器显示的是差不多的(误差不到1.5A),而他的表相差就有8安左右,当时我测量的变频器是11KW-SV110IS5-4NDB(LG变频器)。
558
894023791
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:558
注册时间:2015/5/16
发站内信
发表于:2015/5/16 22:39:02
#16楼
不准,,机器跟据机型大小,软件计算电流大小,,,你这接灯压跟就没什么电流,,,
28811
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:702
历史总积分:28811
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/17 9:33:29
#17楼
回复 #6楼 华星电仪
第一次见啊
611
kaixin189
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:611
注册时间:2015/3/30
发站内信
发表于:2015/5/17 21:16:50
#18楼
回复 #9楼 381844729
这个表测交流电压有低通滤波器,测变频器输出电压也是真实有效的
86116
ZCMY 版主
文章数:47540
年度积分:635
历史总积分:86116
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/18 13:39:36
#19楼
看面板上显示的输出电流更靠谱些;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007