您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1492 [上一页] [1] [2] [下一页]
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
注册时间:2012/12/24
发站内信
发表于:2015/5/13 15:59:50
#0楼
漏电保护器为什么要每月按一次?

7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/5/13 16:03:04
#1楼
证明它是工作在正常状态
开心了就笑,不开心就过会再笑
28754
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:645
历史总积分:28754
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/13 16:17:43
#2楼
判断是否能够起作用吧
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/13 16:28:50
#3楼
检查能不能正常工作啊。这个很有必要的。
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
注册时间:2012/12/24
发站内信
发表于:2015/5/13 16:35:04
#4楼
不可思议啊:


什么工控、什么自动化,


靠每月按一次,来判断是否能够起作用,


钻木取火?
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/5/13 16:39:27
#5楼
验证有效性呀!
做什么事贵在坚持!
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
注册时间:2012/12/24
发站内信
发表于:2015/5/13 16:44:48
#6楼
不可思议啊:

漏电保护器是保护人身安全的器件,

靠每月按一次,来判断是否能够起作用,

工控呢?

自动化呢?
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/13 17:41:59
#7楼
实验灵验不灵验哦,你做的机器设备还要日常维护和保养呢,月检,季度检查,年检呢,车辆不也有年度审核的嘛,一个道理
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
注册时间:2012/12/24
发站内信
发表于:2015/5/13 18:19:49
#8楼
有没有自动化的
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/13 18:23:26
#9楼
工厂设备通常有专门的维护人员、以及设备管理制度等;
漏电保护器是安全型产品,可能受技术条件限制或按有关规定要求,建议每月试验一次其有效性,这个可以理解。

当然,产品设计制作时,则要有更高的要求,以确保可靠性。