您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:642 [上一页] [1] [下一页]
504
13927657
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/11 20:44:53
#0楼
我公司用的是新华dcs系统。 最近出现dcs画面上,十二,支热电偶测点同时波动,烟温测点正常三百七十,度左右,波动时十二,支同时变成二百九,度。第一次出现15秒之后正常,4天后又出现类似情况,实际温度三百七十度,但是十二,支烟温测点在40秒内从三百七十,度降到二百九,度之后变坏点持续3分钟,之后正常。求大侠们指点!
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/5/11 21:51:03
#1楼
是否存在信号干扰
504
13927657
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/11 21:55:59
#2楼
回复 #1楼 chenqing309
12支热电同时波动,曲线都一模一样
2055
shang911
文章数:134
年度积分:59
历史总积分:2055
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2015/5/11 22:32:13
#3楼
先检查下补偿电阻,不行在换个卡件试试
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/5/21 20:59:33
#4楼
总线传输?还是有温度采集模块?
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/21 21:32:10
#5楼
应该是干扰吧 ,,看看波动时周围是不是有电焊,开什么变频设备,什么的
773
1256008040
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2015/5/22
发站内信
发表于:2015/6/2 15:06:32
#6楼
现场允许停车的话,应采用替换法,把出问题的温度卡件替换下来,如果仍出现上述问题再查线路问题。但是按照您的描述怀疑多半是干扰的问题,看看出问题的时候有没有什么大型电动机在启动

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004