您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:20个,阅读:2647 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/11 19:28:26
#10楼
以下是引用kdrjl2015/5/11 19:20:51的发言:
楼主不是以前是好的吗?只是换了变频器才出现的问题耶。
 我想他可能是改造的,,现在还没那吊车用变频器的,,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/11 20:03:38
#11楼
回复 #10楼 471590275
哦,是这样呀。继续关注中...。
我是你的朋友
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/5/12 8:53:39
#12楼
看看是不是机械问题
此帖发自手机工控论坛
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/5/12 9:59:19
#13楼
汇川变频器做起升没遇过,不过安川、伦茨、ABB、施耐德ATV71等做起重见得不少,其共同点则是启动时先不打开机械刹车,待电机电流到额定电流时,再打开机械刹车!
2162
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2162
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/5/12 10:27:31
#14楼
包扎的扎片是不是薄了
此帖发自手机工控论坛
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/12 10:34:00
#15楼
谢谢各位的回复,目前还没缕出个头绪,该门式起重机是客户2年没有使用了,又靠近海。经检测变频器驱动板和IGBT坏了。汇川让我把IGBT、驱动板、主板、操作屏、霍尔。是汇川给匹配的,我修好了。但是就是试验中。起吊没事,一直升到也并没有事。只有正常上升时,在空中停下来,都没事,但是再空中停下来的基础上再次上升,给上升的信号时,就开始溜钩。至于以前有没有这个现像,我也不知道。汇川来人也没整好。他们怀疑电机有故障。而我有不同的看法。要知道,只有在空中停下来,再上升时溜钩。电机故障应该无法工作。谢谢大家参与,最后我会反馈回来的。
4710
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4710
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2015/5/12 10:46:33
#16楼
应该进行静态自学习。
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/25 9:51:23
#17楼
我犯了一个不该犯的错误:这台变频器是汇川最早期的变频器,因为故障换了一块驱动板,一个主板,一个显示屏,3 个霍尔。换的是正确了,但是霍尔线让我插错了位置。也就是UVW没有插对,才造成起重机溜钩!现在好了。这是我工作没有细心,或者是大换板子时业务不熟练。反馈回来供大家学习参考。这是我犯的低级错误。
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/26 10:06:28
#18楼
终于解决了溜钩问题,原来是我的失误,在把已经下马的汇早期汇川变频器进行维修时,把主控板、驱动板、显示屏、三个霍尔更换时,我把UVW霍尔顺序搞反了。这是于个低级错误,引以为械!谢谢大家参与!
534
15065909551
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:534
注册时间:2015/5/24
发站内信
发表于:2015/5/27 18:20:11
#19楼
加个制动单元和制动电阻试试
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005