刚出来没多久的时候,老大做的一个方案,我负责接线,上面用到了一款2000w还是2500w的伺服电机,当时驱动器回来的比较晚些,刚好那几天老大有事回老家了,走前叮嘱我那个驱动器先不要接线,基本完工的时候,课长要通电看下效果,我把老大交代的事情给忘了,看到那个驱动器是三相uvw的,就直接通了三相380v的点,运行了几分钟,"啪"的一声冒出火花,然后驱动器就熄火了。。。事后被老大批了一顿,因为那个伺服说明书上面标注是三相220v的点,而我直接接了380v的。之前没听说过有三相220v的,那次也真是长姿势了。对于烧坏的那个驱动器(蛮贵的,加电机9000多一套,含税将近12000),直接退回供应商,他们又发了一个新的回来了