发表于:2015/5/9 8:14:43
#0楼
易能变频器误过载故障检修一例
EDS1000型5.5G变频器,停机状态,显示电流值7~8A,运行中显示电流值实际值偏大,造成误过流保护动作。检查电流检测后级电路U5/TL082的7、8脚之间有脏污,清理干净后,上电显示正常。运行正常。
U5的7脚为电流检测信号输出端,8脚为+15V供电端,7、8脚之间的脏污形成了漏电电阻,造成错误的电流信号输出。
旷野之雪
2015-5-9
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
