各位师傅,小弟今天遇到这样一个情况。
我PLC是西门子smart的,变频器是西门子V20。只要两台变频器同时运行,PLC的输入点就在闪。后来我把电机的电源线直接外接,不走线槽。把变频器外部段子不用PLC控制,直接用电线外接倒通控制起停。效果还是和刚才的一样。
不知道啥原因?请哪位帮忙指点一下。接地都完全OK
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/8 23:20:45
#1楼
PLC供电加装电源滤波器,变频器输出加装磁环。
22640
liuxd6909
文章数:11983
年度积分:208
历史总积分:22640
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/8 23:26:20
#2楼
以下是引用cfg1682015/5/8 23:20:45的发言:
PLC供电加装电源滤波器,变频器输出加装磁环。
加装的磁环,在哪能买得到呢?
思想决定高度
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/9 6:38:30
#3楼
按一楼的方法应该能解决的。主要是变频器运行时产生对PLC的干扰太大,造成成PLC工作不稳定。
2695
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:56
历史总积分:2695
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2015/5/9 7:31:53
#4楼
我能不能把PLC和变频器用两个电空箱安装
此帖发自手机工控论坛
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/5/9 8:31:09
#5楼
把变频接地是是
此帖发自手机工控论坛
17974
329345277
文章数:5647
年度积分:534
历史总积分:17974
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/9 8:34:23
#6楼
把动力地和信号地有效的分开试试
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/9 9:59:41
#7楼
PLC电源加滤波器试一下;
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/9 12:38:06
#8楼
plc接地和变频器接地分开
此帖发自手机工控论坛
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/9 16:50:58
#9楼
换个变频器吧  ,我们这就没闪,,开关量会闪没见过 ,,干扰都在模拟量