#0楼
  博图软件那个版本可以对300和400编程,需要收费吗?看到有专业版和基础版,两者区别大吗?小弟不才只是在用200,想着以后直接装博图就可以对300和400编程,还能对触摸屏编程,以及1200那些。不知道理解的对不对。
   
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2015/5/9 8:07:09
#1楼
对的,博途是需要收费的。博途可以对1200、300、400、1500及触摸屏编程组态和仿真,并且用博途将是趋势
37605
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:216
历史总积分:37605
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/9 8:40:09
#2楼
以下是引用lenyan132015/5/8 21:37:04的发言:
  博图软件那个版本可以对300和400编程,需要收费吗?看到有专业版和基础版,两者区别大吗?小弟不才只是在用200,想着以后直接装博图就可以对300和400编程,还能对触摸屏编程,以及1200那些。不知道理解的对不对。
   

博图任何一个专业版本都能对300/400编程,但是:
1、只能对2007年后生产的300/400编程,2007年前还是需要使用Step7.
2、目前还不支持软冗余,将来是不是支持冗余不清楚。
3、基础版只能对S7-1200编程,专业版可以对S7-1200,300/400以及WinAC编程,S7-1500的编程需要博图V12版本或以上。
4、最新版本的博图为V13 SP1 Update2,V13 SP1版本增加了对S7-1200的仿真,但是需要硬件版本V4才可以。Update2修复了在32位系统上仿真1200不正常的问题。

Good Luck~
22641
xuzhaokun
文章数:8785
年度积分:189
历史总积分:22641
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/5/9 8:44:45
#3楼
软件功能肯定特车强大吧
此帖发自手机工控论坛
37605
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:216
历史总积分:37605
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/9 8:53:09
#4楼
以下是引用xuzhaokun2015/5/9 8:44:45的发言:
软件功能肯定特车强大吧

软件功能并非特别强大,但是耗用系统资源倒是非常强大,I5标准版,8G内存作为标配,最好配个SSD,否则运行速度非常慢。

Good Luck~
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/9 9:15:15
#5楼
  博图软件怎么收费,一次付款永久用?
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/9 9:19:20
#6楼
回复 #4楼 cvlsam
  看来您是在用的朋友啊,听说用博图对300编程,比原来的STEP7好用的很。
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/5/9 10:08:56
#7楼
那么大的软件,功能再不好点。也对不起观众了。呵呵
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
40728
tigermu 版主
文章数:14973
年度积分:243
历史总积分:40728
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/9 10:37:19
#8楼
确实很大,基础版的都好几个G。
清泉石上,明月松间。
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/9 12:25:40
#9楼
以下是引用cvlsam2015/5/9 8:40:09的发言:
