故障是接地故障!检查后发现驱动板上有一排接地保险(贴片500MA的)开路了!换上后加电,但我这里没有面板也无法式机不知道好坏!STS灯开始黄色灯闪几秒过后变红色灯闪!是什么意思!
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/5/8 20:42:16
#1楼
故障存在,得想办法弄个面板
2162
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2162
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/5/9 8:33:26
#2楼
找个面板看看报什么故障吧
此帖发自手机工控论坛
1914
ayyu1314
文章数:187
年度积分:50
历史总积分:1914
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/5/9 10:18:33
#3楼
原来是用通讯控制的,不接通讯的话会不会报警???