37KW水泵电机星三角启动,我设计选用正泰接触器50A,50A,32A,热过载46A,主接触器在支路
但是外协厂说这太小,选用80A的接触器,看网上选用的都是蛮大的
我想问下我这样选用对不对?
5120
cg319
文章数:528
年度积分:50
历史总积分:5120
注册时间:2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/5/6 10:55:20
#1楼
你选的电流是有点小了
任重道远
1053
zhaogang6530
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2010/1/8
发站内信
发表于:2015/5/6 10:58:26
#2楼
最小要选  80   80    50的再小就不合适了
6827
szhenlong
文章数:1352
年度积分:122
历史总积分:6827
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/5/6 11:07:20
#3楼
进口的没问题,国产的就。。。。。。
1021
279859686
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2012/3/24
发站内信
发表于:2015/5/6 11:10:01
#4楼
以下是引用zhaogang65302015/5/6 10:58:26的发言:
最小要选  80   80    50的再小就不合适了
星形启动电流是额定的0.3,三角运行时候每路分得0.58,80A是不是有点大了
11597
ytthink
文章数:2281
年度积分:170
历史总积分:11597
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/5/6 11:12:14
#5楼
80a的也不算大
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/5/6 11:34:24
#6楼
就个水泵,够用
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/6 11:48:34
#7楼
应该是没问题的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/5/6 11:59:39
#8楼
80A 可以
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/6 12:09:51
#9楼
37KW的电机额定电流就是75左右,你才50A接触器确实是小了。80A的带带水泵还可以,如果带机械性负载80A的都不大。