发表于:2015/5/5 22:12:48
#20楼
以下是引用老兔子在2015/5/5 21:22:50的发言:
1、这是一个整套设备的控制台(屏或者柜)的电路,没有必要在每台电动机(或者发热负载)的主控回路安装断路器(或者开关),因为每一台(或一套)设备的进线就已有一个带短路、过载保护的断路器,你不可能每一个负载主回路都加一个开关,需要就打开开关或者关闭开关。而且这也不是一条供电回路中的各个分支负载回路,所以没有必要在每条负载主控制加开关。
2、并不是任何电动机主控制回路都必定要安装热过载保护元件。在一些负荷较轻、没有过载可能的电动机主控制回路中增加一个热继电器就是浪费,就像一些实验室中的搅拌电机,电镀缸中的转盘电机,不存在过载的可能,你有必要为它们装上一只热继电器做过载保护吗?
因此,是否要安装热继电器、开关,则要看负载的实际工作条件和要求,不能一概而论。
当然了,以楼主给出的图纸来看,确实有些不够的地方,例如有些负载回路没有采用熔断器做短路保护。不会出现过载现象不等于不会出现短路现象。
你们实验室的搅拌电机是三相电机吗? 我们这里也有,拳头大小,串励电机,本身价值不大,也有的在电机内部串有温控开关, 电镀缸我就没见过了,不知道什么电机
[此贴子已经被作者于2015/5/5 22:16:05编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。