大家好!公司最近有一个西门子300PLC的项目,但是本人第一次接触300的PLC,有些问题搞不明白,希望各位大神帮忙指点一二,本人感激不尽!           项目是情况是这样的,315-2DP的CPU和4台机组上的4个200PLC通讯去监控机组状态并控制机组的启停,通讯这一块我应该怎么做(硬件和软件)?包括通讯模块,软件组态,通讯电缆,其他附件。
[此贴子已经被作者于2015/4/28 14:21:05编辑过]
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2015/4/28 14:46:31
#1楼
200加EM277模块  走DP通讯
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/4/28 14:51:10
#2楼
200侧加装EM277模块!搭建DP网络!另外距离有多远,太远则需加中继模块!
580
564491333
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/4/28
发站内信
发表于:2015/4/28 15:35:12
#3楼
回复 #2楼 jamsonwo
距离在50m以内,200侧加EM277,是每个都加,然后将四个200和300直接连接,还是先将200串联在用一跟线和300连?另外DP通讯的电缆接头也是485这种九针只用两线的么?
580
564491333
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/4/28
发站内信
发表于:2015/4/28 15:36:22
#4楼
回复 #1楼 339402782
谢谢,回复在楼下!
23062
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:610
历史总积分:23062
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/28 15:55:52
#5楼
没用过西门子的呀
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2015/4/28 16:43:12
#6楼
以下是引用5644913332015/4/28 15:35:12的发言:
距离在50m以内,200侧加EM277,是每个都加,然后将四个200和300直接连接,还是先将200串联在用一跟线和300连?另外DP通讯的电缆接头也是485这种九针只用两线的么?

每个200PLC都要增加EM277模块 ,将4个277用DP电缆串起来后接入315的DP口上,请使用标准DP电缆和DP头
580
564491333
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/4/28
发站内信
发表于:2015/4/28 16:48:07
#7楼
回复 #6楼 339402782
不可以买DP头和线自己做么?这样做不好的地方在哪里呢?
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2015/4/28 17:02:59
#8楼
以下是引用5644913332015/4/28 16:48:07的发言:
不可以买DP头和线自己做么?这样做不好的地方在哪里呢?

是买DP电缆和DP头自己做啊,注意别买垃圾货
11642
ytthink
文章数:2281
年度积分:215
历史总积分:11642
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/4/28 17:23:21
#9楼
不可以买DP头和线自己做么?这样做不好的地方在哪里呢?
自己做也没有什么问题
现在的接头基本都用国产便宜的
都差不多