额定电流210A,应该用多大的电源线

分享到
5466
truezhang
文章数:898
年度积分:88
历史总积分:5466
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/4/27 22:13:23
#0楼
如题,380V,210A左右是不是要用3X120+2X70,还是其他规格的?这么粗的线想选软一点的,不知哪个型号的比较好。还有种规格的接线是用铜排好,还是用大电流端子好接线进来。谁能提供些相关图片看看,以前没搞过接这么大电流的项目
3496
海宝
文章数:179
年度积分:62
历史总积分:3496
注册时间:2014/3/24
发站内信
发表于:2015/4/27 22:32:51
#1楼
120平方
此帖发自手机工控论坛
881
654208333
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2013/11/5
发站内信
发表于:2015/4/27 22:34:38
#2楼
用不了这么粗的线
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/27 22:40:49
#3楼
正规的多股铜线,75平方截面就可以了,线长别太长了,小于50m。否则加粗线截面。
我是你的朋友
22247
liuxd6909
文章数:11875
年度积分:224
历史总积分:22247
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/27 23:09:25
#4楼
按正规多股铜线,可配95平方毫米的线,若配铝线得需要120平方毫米的线。
思想决定高度
21843
yejingmao
文章数:12620
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/27 23:11:14
#5楼
90平就够了,75都要能用(铜芯的哦)
[此贴子已经被作者于2015/4/27 23:13:51编辑过]
自学成才!
1818
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1818
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2015/4/28 3:08:40
#6楼
75铜线  短距离问题不大  95的更可靠一些
2048
chenjianjun1
文章数:111
年度积分:56
历史总积分:2048
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2015/4/28 5:51:01
#7楼
有什计算方法
此帖发自手机工控论坛
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/28 6:55:58
#8楼
用90平方的保险。余量多点好。
34537
lifuquan611
文章数:15363
年度积分:518
历史总积分:34537
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/4/28 8:30:49
#9楼
国标只有70的截面,没有75的截面。考虑裕量及差不多的长度选95的。