您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:13个,阅读:5778 [上一页] [1] [2] [下一页]
524
madyao_O
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/4/27 11:15:14
#0楼
小弟想问下这两款变频器有什么区别,哪些功能是可以互相代替的。公司打算把H1000的换成A1000,做的卷材。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/27 11:42:30
#1楼
H1000是安川的重负载高性能机型;
代替要看你具体的性能要求;
另外用A1000可能功率要大一级;
524
madyao_O
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/4/27 13:12:30
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
恩,好的。谢谢
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/27 13:21:48
#3楼
A1000:节能&高效率!高性能电流矢量控制变频器!H1000:更高端、更高效的安川重负载高性能变频器!H系列好,过负荷性能好。
自学成才!
554
浣熊
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2015/3/2
发站内信
发表于:2015/4/27 14:59:40
#4楼
如果是控制收卷,应该矢量性的效果更好,动态响应快,精度高
524
madyao_O
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/4/27 15:12:28
#5楼
回复 #4楼 浣熊
有用速度控制也有用转矩控制
554
浣熊
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2015/3/2
发站内信
发表于:2015/4/27 15:26:57
#6楼
回复 #5楼 madyao_O
我觉得你还是直接找安川厂家的人来跟你沟通下就最好不过了
1644
ity102
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1644
注册时间:2015/1/26
发站内信
发表于:2015/4/27 20:23:08
#7楼
A系列放大一级就是H系列,所以同功率H系列代替A系列是完全没问题的。软件控制上是一样的
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/28 9:21:17
#8楼
呵呵;放大一级后关键是价格还能差多少呢;
如果价格已经接近了,H1000又不是不生产,何必要换呢;
524
madyao_O
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2015/4/29 13:07:59
#9楼
回复 #8楼 ZCMY
听我们采购说是相差几百块。最近行业不景气,老板一直强调减成本,哎