#0楼
本人采用组态王做温度报警系统,由于现场干扰原因,仪表采集的信号会出现100这个数值(正常值是20-30摄氏度之间),用组态王数据字典定义变量报警变量后,在实时报警报表里总是弹出100这个误报警值,我想把100这个误报警值去除?我现在采用的办法是在命令语言事件命令语言采取编写程序(事件描述:\\本站点\A4温度==100,发生时\\本站点\A4温度.AlarmEnable=0;消失时\本站点\A4温度.AlarmEnable=1;),这样有点太麻烦,一个点就得编写一个命令~请问各位组态高手有啥好的办法~谢谢
4680
启动绕组
文章数:498
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2015/4/26 17:40:32
#1楼
能设置变量最大值为50么,这样可以搞吗?