您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:2959 [上一页] [1] [2] [下一页]
563
黄黄的黄老板
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 22:09:09
#0楼
附件 QQ图片20150424212801.jpg
两个模拟量输入都为恒定4mA,但显示如上图,请问:
1、可否确定一定为干扰所致?
2、这两路模拟量是用于测量风机振动,风机由变频器驱动,但变频器与风机没有开启时,它们仍旧波动,可以排除变频器原因?
3、现场动力线缆和通信线缆混乱排布,但是考虑现场状况,重新布线的可能性很低,有什么方法可以消除波动?

另外,两路模拟量通信线屏蔽线都采用了单端接地。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/24 22:14:44
#1楼
使用高精度的万用表测量仪表现场与中控室之间的电流值是否存在差异,或者替换传感器,排除法。
1276
15107278210
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2015/4/24 22:15:12
#2楼
加装信号隔离器即可
此帖发自手机工控论坛
563
黄黄的黄老板
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 22:36:36
#3楼
回复 #1楼 cfg168
已经确认现场与PLC输入端的电流值一致,现在在考虑如何消除干扰。
563
黄黄的黄老板
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 22:37:13
#4楼
回复 #2楼 15107278210
好的,谢谢
我明天尝试一下
563
黄黄的黄老板
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 22:56:51
#5楼
回复 #2楼 15107278210
请问。加装信号隔离器时,需要在设备输出端加装?还是在PLC输入端加装?还是两者都要?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/24 23:17:03
#6楼
用屏敝线并接好地
自学成才!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/24 23:20:34
#7楼
消除干扰就要把屏敝做做好。
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/25 8:38:58
#8楼
加装隔离模块吧
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/25 8:46:28
#9楼
检查PLC的接线、把没用的通道短接上,通道的负端要和模块电源的M接起来。
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005