发表于:2015/4/24 19:57:40
#0楼
设备用到的安全继电器,同事是这么安排接线的:安全光栅-安全继电器-plc-驱动部分。经过第三方安全认证后让我们换继电器的位置,他给我们的要求是:安全光栅--plc--安全继电器--驱动部分,当然,驱动部分不是所有的都经过安全继电器,有安全隐患的才通过安全继电器,其他的直接驱动负责。他的理由是plc安全防护等级比较低,所以继电器要接到plc后面再接有隐患的负载,才可以保证电路的可靠运行。如果我们改的话要改好多东西,估计一周都改不完的,因为要写ecn,电路图变更,现有基本可以出货的设备要重新布线,比较麻烦。有这方面经验的高手给点意见,谢了!