您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:5870 [上一页] [1] [2] [下一页]
569
Draven
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 12:34:39
#0楼
附件 程序1.jpg

此为控制图,其中红笔圈出来的为限位开关输入,第一行为手动启动、停止电机信号,Q0.5为电机状态,其由I1.2控制。手动启动电机且I1.2为导通时电机工作,但I1.2关断时,此信号闪断后又接通,导致T45不关断,电机继续运行且也闪断运行。但在不给手动启动电机信号即M2.0关断时 手动控制I1.2导通、关断时检测程序状态正常,I1.2信号正常导通、关断,T45的导通、关断亦正常。也就是限位开关没有问题。检查了好几遍线路,是在不知道问题出在哪里,求助好心人指点帮助!谢谢了!
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/4/24 12:55:36
#1楼
I1.2断开在临界,改程序吧,用T45断M2.0
快乐 幸福 自由 比什么都重要
569
Draven
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 13:07:31
#2楼
回复 #1楼 知道一点
这是什么原因啊?原来用是好用的啊! 只是我昨天把T45删除了,后来又加上的,是这个原因么?
569
Draven
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 13:10:47
#3楼
回复 #1楼 知道一点
您方便的话留个QQ 这样联系比较方便或者加我 450365319
569
Draven
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 13:49:21
#4楼
到底怎么解决啊?始终没想明白这个逻辑有什么问题啊
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2015/4/24 16:27:46
#5楼
t45的延时是不是太短了?0.2秒?,你的限位接通时间是多少?
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/24 17:48:30
#6楼
以下是引用知道一点2015/4/24 12:55:36的发言:
I1.2断开在临界,改程序吧,用T45断M2.0
同意,断m2.0才是
此帖发自手机工控论坛
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2015/4/24 18:37:00
#7楼
是不是应该用TON啊?
3526
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:59
历史总积分:3526
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/24 22:53:38
#8楼
限位一般硬件接线用常开点
程序里面用常闭点
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
569
Draven
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/4/24
发站内信
发表于:2015/4/24 22:55:50
#9楼
回复 #5楼 ypt1234
不是的,这个是延时关断啊,也就是I1.2断开时,T45也断开的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005