913
Buddha
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2005/5/25 9:32:00
#0楼


目前有一工程,PLC为欧姆龙CS1G,下连ABB400变频器,采用MODBUS通讯协议,RS-485,每个串口挂12台变频器来控制12台风机,采用4x2.5屏蔽控制线。

现在单风机控制起停没有问题,同组风机全部起停有困难,有时部分风机无法控制,PLC只能收到部分可控制风机的频率反馈和电流反馈信号!

通过串口直接测试网络中的变频器,发现反馈值有时不正确。

我们怀疑是干扰,但无法确定干扰源。设备接地电阻经测均在0.4-0.8之间。

ABB400变频器进线前端加有滤波器!

请问有何种方法解决?