急停问题

1114
408752096
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2015/4/11
发站内信
发表于:2015/4/22 9:44:28
#0楼
最近做个s7-200控制小设备,急停拍下停了,然后再旋起,这时候按启动按钮胶泵启动不了,重新上电就好用了,我想问是什么原因导致的 ,程序吗?重新上电起了个什么作用?
此帖发自手机工控论坛
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/22 9:58:20
#1楼
请先检查一下你的程序;
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/22 10:10:46
#2楼
监控下程序不就知道问题出在哪了么
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/22 10:19:35
#3楼
好好检查检查你的程序吧!
589
shruxi666
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:589
注册时间:2015/3/11
发站内信
发表于:2015/4/22 10:29:52
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/4/22 10:32:59
#5楼
程序抄的吧,有的设备要求急停后要断电排除故障。
看程序吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5805
qiuqianshu
文章数:715
年度积分:98
历史总积分:5805
注册时间:2014/2/19
发站内信
发表于:2015/4/22 10:33:18
#6楼
你的程序应该有问题!急停按钮可能用了置位或是复位指令,哪里应该编错了吧!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/22 11:13:33
#7楼
紧急停止在设备的运行里面是非常严重的警告信号,重要等级绝对可以排在第一。
所以一般的设备设计制造之中,对紧急停机按钮发出的信号都有特殊的处理设计,不排除楼主设备的程序里面对急停的按下所做的操作,有着不可逆转的设计,想再次启动设备需要做机械复位或者电气复位操作。
断电重启的操作,实际上就是电气复位。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/22 11:22:43
#8楼
用电脑监控下,看下是哪里出了问题。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/4/22 11:34:04
#9楼
程序有问题!