各位老师,本文初学。我现在EM235模块DP开关设置输入类型为0-20mA,那么我的外围仪表却输出为4-20mA,我在程序里面应该这样修正,最好给个案列,谢谢!
8371
fujifa
文章数:2941
年度积分:57
历史总积分:8371
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/22 9:25:37
#1楼
0~20mA对应的模块数字量为0~32000,那么4~20mA就是6400~32000.
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2015/4/22 9:40:14
#2楼
回复 #1楼 fujifa
(AIW-6400)/25600*量程。那么也就是PLC读取到传感器0-6399的数据换算后的量程均为0值,传感器为什么要这样去做
19383
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:101
历史总积分:19383
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/22 9:58:08
#3楼
减法
然后是乘除运算,得到你的具体数值就行了
85727
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:246
历史总积分:85727
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/22 10:06:54
#4楼
对应关系搞清楚就行了;EM235没有直接的4~20MA的设置,4~20MA对应6400~32000就行了;
17646
329345277
文章数:5609
年度积分:206
历史总积分:17646
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/22 10:09:39
#5楼
低于6400你可以让他显示负数,可以让他显示0啊,具体那个可以在程序里设置的
617
lf0769
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:617
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2015/4/22 17:00:57
#6楼
例2:压力变送器(0~10MPa)的输出信号为DC 4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA转换成0~32000的数字量,设转换后得到的数字为N,试求以kPa为单位的压力值,并显示出来

分析:4~20mA的模拟量对应于数字量6400~32000,即0~10kPa对应于数字量6400~32000,如图
附件 7.jpg














压力的计算公式应为:
龙丰PLC培训
617
lf0769
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:617
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2015/4/22 17:02:03
#7楼
附件 8.jpg
龙丰PLC培训
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/22 17:37:06
#8楼
楼主可以找下s7 200的模拟量转换库文件 超级好用
此帖发自手机工控论坛
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2015/4/28 13:37:31
#9楼
回复 #7楼 lf0769
非常详细,谢谢。你们培训网址告知我一下