在修一台炸模块的西门子430,15KW,修好电源后,变频器开机试板,报F022,驱动电路上下桥都没有动静态电压,请教大家这是什么原因呢?谢谢

图是网上找来的,我这台机与这图是一样的
附件 a903279a0d5c85849e94463874f6362300800331.jpg
附件 fcbd4978c7d4647b0bd6d2c05db155f600800200.jpg
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
4833
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:59
历史总积分:4833
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2015/4/20 23:14:28
#1楼
没有负压  运行有交流电压
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/4/20 23:23:59
#2楼
应该是驱动上桥要连线吧
2093
yang826925
文章数:753
年度积分:50
历史总积分:2093
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2015/4/21 9:02:19
#3楼
没量错吧,你先量量电源出来的几个驱动电压电容是不是有电压,有的话查第一张图镊子左边两个10欧电阻是不是烧了,在看左边几个光耦的10欧电阻是不是也坏了,西门子MM440/430/420炸机很容易把板子炸鼓起了,你看看是不是断线了
11996
453414193
文章数:1545
年度积分:56
历史总积分:11996
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/4/21 11:46:28
#4楼
楼上说的炸鼓起包的我遇见过!
此帖发自论坛手机版
634
晋-变频维修
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/4/21 15:32:42
#5楼
不可能每一相都没有吧
10890
lywqj
文章数:372
年度积分:182
历史总积分:10890
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2015/4/21 17:25:00
#6楼
模块去掉后要接线才有电压的
1549
wbdx998448
文章数:196
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2012/7/6
发站内信
发表于:2015/4/22 9:15:20
#7楼
回复 #6楼 lywqj
要怎么连?
发表于:2015/4/22 9:57:59
#8楼
图片供参考,核实后连接
附件 (2)6SE6440,5.5KW变频器。拆掉模块。模块型号:BSM35GP120 连接3根线就可以开机不报警.jpg
2093
yang826925
文章数:753
年度积分:50
历史总积分:2093
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2015/4/22 10:05:52
#9楼
以下是引用lywqj2015/4/22 9:57:59的发言:
图片供参考,核实后连接
附件 (2)6SE6440,5.5KW变频器。拆掉模块。模块型号:BSM35GP120 连接3根线就可以开机不报警.jpg
你这是不加模块运行驱动电路的接线,静态不需要接线也应该有负压好吧