您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/4/20 20:25:21
#0楼
附件 IMG_20150420_094422.jpg
附件 IMG_20150420_094333.jpg
这是线切割机床电路图以及图中换向电机M2和自耦变压器起火烧毁后的照片。先不说电机烧毁的根源,单分析这个电机的电路就有了疑问:是否缺少了电机过载保护呢?还是这种电机频繁换向的电路有其特殊性无法进行保护呢?想在电机主回路中串个电机断路器,370W电机选择电流1--1.6A的GV2-ME06,不知是否可行。望老师们指点,谢谢!
学习、学习、再学习。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/4/20 20:29:15
#1楼
电机最忌讳频繁换向
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/4/20 20:32:56
#2楼
回复 #1楼 chenqing309
因为是运丝电机,工作特性如此,必须要频繁换向的
学习、学习、再学习。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/20 20:41:24
#3楼
线切割运丝电机就是这样子的。保险丝没有融断吗?
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/4/20 20:47:01
#4楼
回复 #3楼 fywsch
保险最后是断了,但太迟了,肯定是变压器烧到相间短路后才爆掉的
学习、学习、再学习。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/20 20:49:53
#5楼
回复 #4楼 15075600731
那会不会是你们换过规格变大的原因?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/20 20:50:15
#6楼
建议不要修改原电路图,否则可能存在人为隐患。
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/4/20 20:56:54
#7楼
回复 #5楼 fywsch
我是刚接手这设备,还不太清楚,有这种可能
学习、学习、再学习。
4734
周电
文章数:1958
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/4/20 21:18:08
#8楼
看到现场惨烈状,电流相当大啊,好像是380短路的的样子啊,
万一实现了呢
1166
jjf810
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2015/4/20 21:23:04
#9楼
过热烧的
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005