您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:7610 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

LG变频器HW故障报警

1221
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2015/4/20 19:40:18
#0楼
LG变频器IG5系列1.5KW变频器一台,上电即显示HW,此机无散热风扇,请高手指教!
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/4/20 19:50:50
#1楼
主板有问题!
1221
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2015/4/20 20:06:49
#2楼
回复 #1楼 453414193
大侠能否再指点一下?
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/4/21 9:29:20
#3楼
把风机加上就好了
1221
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2015/4/21 20:00:10
#4楼
回复 #3楼 kazefsh
不是风扇的事儿
7303
zha173
文章数:342
年度积分:342
历史总积分:7303
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2015/4/21 20:36:09
#5楼
LG变频器的HW代码貌似很宽,很多情况都报HW。最糟的就是主板坏。
3676
makou
文章数:164
年度积分:74
历史总积分:3676
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/4/21 20:48:38
#6楼
这就要看是上电即刻显示HW,还是上电显示正常延时几秒再显示HW
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1221
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2015/4/21 21:57:22
#7楼
回复 #6楼 makou
此机上电即显示HW 之前出现HW代码后断电 给变频器重新送电 就可以正常显示了 现在是彻底不行了 上电就报HW
3676
makou
文章数:164
年度积分:74
历史总积分:3676
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/4/21 22:34:54
#8楼
附件 IG5.jpg
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
2093
yang826925
文章数:753
年度积分:50
历史总积分:2093
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2015/4/22 10:07:25
#9楼
这是LG疑难杂症之一,换主板

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004