您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:373 [上一页] [1] [下一页]
729
15927173853
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2015/4/20
发站内信
发表于:2015/4/20 5:31:18
#0楼
一台富士FRN11G11S-4CX变频,U相输出缺相,用万用表测量L-U.N-U都没有直流电压(给启动信号),请教哪位大侠问题出在哪?
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/20 8:50:08
#1楼
报警吗
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/4/20 12:19:42
#2楼
先看驱动信号有没有
729
15927173853
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2015/4/20
发站内信
发表于:2015/4/22 20:58:50
#3楼
不报警,V.W相输出正常
729
15927173853
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2015/4/20
发站内信
发表于:2015/4/22 21:04:40
#4楼
该变频器用6MBP75RS120智能模块有20个插针,无模块资料不知道怎样测量。