您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:821 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三相电机电流

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/17 17:56:45
#0楼
37KW 电机, 三相电流允许相差多少啊。现在我们这里最高的和最低的相差10A
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/17 19:48:55
#1楼
不正常,这样电机不烧都不信
自学成才!
1263
小四
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2015/4/17 19:52:11
#2楼
要检查三相电压是否平衡,根据电压估算一下.
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/4/17 20:02:05
#3楼
有一个问题是测量是否能保证准确。
天地不仁以万物为刍狗
18753
老兔子
文章数:2509
年度积分:671
历史总积分:18753
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/17 20:31:32
#4楼
三相不平衡电流不超过10%为合格。这个要求是要排除三相电压不平衡造成因素。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/17 20:42:25
#5楼
回复 #4楼 老兔子
电压平衡,电压382
19906
1053370790
文章数:4448
年度积分:616
历史总积分:19906
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2015/4/17 21:07:33
#6楼
不平衡也没办法,只能继续使用,注意电机的温升。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/17 21:16:23
#7楼
电压平衡,电压正常,还相差10A,注意观察吧。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/17 21:22:53
#8楼
如果电压正常且平衡的话
应该是电机的问题
一般要求是偏差小于10%
7223
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:179
历史总积分:7223
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/4/18 9:58:01
#9楼
两台相同90千瓦水泵,一台106安,一台160安,同一管道,同一压力,同一型号电柜,用了N年了。160的那台水泵是从安装后一直那个样。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006