您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1660 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/4/14 9:24:27
#0楼
附件 1.jpg
附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2015/4/14 9:26:21编辑过]
11104
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:444
历史总积分:11104
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/4/14 10:42:18
#1楼
110V的电压是不会有的,做个试验就知道了有没有作用了。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/14 10:55:57
#2楼
1、接地保护是防止设备漏电造成的人身触电身亡事故,这一点是毋庸置疑的。
众所周之,设备一旦外壳漏电,而不经过零线或者相线发挥出功率去产生价值,就是泄放电流,所以人们研发出来了漏电断路器进行检泄放电流,所以市面上销售的漏电断路器,规格铭牌上清楚的注明了检测泄放电流的数值,常见的规格有30毫安,100毫安。

2、强电接地保护和电子厂生产流水线的防静电线路接地是两码事,楼主自己晕了?搞混淆了?

3、楼主需要区分清楚,自己的接地需求是防止静电,还是防止漏电,按需而用才是王道。
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/4/14 11:06:56
#3楼
谢谢您的回复。再请问一下,一般什么情况下使用保护接零呢,什么情况使用接地保护呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/14 11:07:49编辑过]
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/14 11:14:48
#4楼
接零保护应该是常见于三相4线制的供电系统中,因为零线和底线已经在电源端接驳在一起了,没有办法分开。

接地保护应该也是常用于三相五线制的供电系统中,这种供电系统的安全系数相对较好吧,接地和接零两种接线方式是不能搞混淆的。
1236
719975032
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1236
注册时间:2012/3/18
发站内信
发表于:2015/4/14 11:46:30
#5楼
接地或接零都是为了在设备内相线碰壳时,尽快形成大电流,使断路器分断,保护设备和人员安全。
20825
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:260
历史总积分:20825
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/14 12:12:14
#6楼
分别是IT中性点不接地系统;
TT中性点接地,设备外壳单独接地系统;
TN-C中性点接地,保护接零系统;
TN-S中性点接地,零线和地线在变压器测共同接地,然后各自引出到用电系统,就是N和PE,N不能再做重复接地,PE可以再做重复接地,俗称的五线制;
TN-C-S,TN-C和TN-S的混合体,不得已而为之,在TN-C的系统上做的改造。
除TT系统之外,其他各自都有优缺点,根据使用场合等具体选择。
[此贴子已经被作者于2015/4/14 12:12:27编辑过]
2186
牧羊翁
文章数:441
年度积分:50
历史总积分:2186
注册时间:2015/1/19
发站内信
发表于:2015/4/14 12:52:14
#7楼
楼主基本理解都是错的 懒得辩
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/14 13:30:54
#8楼
楼主有点要推翻这么多年的接地规范,敢于挑战,要和你论打字很累,就质疑你一点,你的110V是怎么算来的?
自学成才!
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/4/14 13:31:18
#9楼
回复 #7楼 牧羊翁
呵呵

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004