如题!就像阀门电磁阀回路串水位计 以前用中继不就是可以给水位报警灯信号 不用中继可以不?这样不管是pnp还是npn都能互换
此帖发自论坛手机版
十岁不愁、二十不悔、三十而立
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2015/4/10 7:56:05
#1楼
不可以,接近开关的导通电流太小。
1376
wbf207
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2014/4/22
发站内信
发表于:2015/4/10 8:00:33
#2楼
以下是引用徐敏辉2015/4/10 7:56:05的发言:
不可以,接近开关的导通电流太小。
pnp输出24v,电压够了吧
此帖发自论坛手机版
十岁不愁、二十不悔、三十而立
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/10 8:03:03
#3楼
   液压电磁阀电流大,接近开关驱动能力不够.
   气动电磁阀电流小.
   NPN接在电源和输出端之间,PNP接在输出和0V端之间.
   不怕输出被击穿?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/10 8:08:50
#4楼
没有人这样做的吧,除非你的电磁阀的功率小到光电开关可以带得起时可以
自学成才!
23083
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:631
历史总积分:23083
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/10 8:09:44
#5楼
不可以的,驱动不开
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/10 8:28:16
#6楼
    气动电磁阀电流小.
    125毫安的线圈电流,接近开关驱动能力是够的.
    新问题:不怕接近开关的输出三极管被击穿?
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/10 10:29:17
#7楼
近接开关的导通三级管小的可怜,你拆卸出来看就懂了,类似于9013,8550的那种小头的三极管。
你认为它能胜任多大的电流呢?
7223
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:179
历史总积分:7223
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/4/10 10:40:16
#8楼
即使电流够用,但冲击几次也就挂了,多加个继电器也才几块钱啊。
18560
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:212
历史总积分:18560
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/10 20:46:07
#9楼
肯定要加中间继电器呀!
此帖发自手机工控论坛