您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:2819 [上一页] [1] [下一页]
646
395590275
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:646
注册时间:2012/4/24
发站内信
发表于:2015/4/6 13:26:51
#0楼
TAR1  
     T     #TAR1
     TAR2  
     T     #TAR2
// ;
// ;
     LAR1  P##IL
     L     DIW [AR1,P#0.0]
     T     #ILintILR
     L     DIW [AR1,P#8.0]
     T     #ILintILF
// ;
     LAR1  P##ILR
     L     DIW [AR1,P#0.0]
     T     #DBNb
// ;
     L     DID [AR1,P#2.0]
     SRD   3
     T     #AdrDB

     OPN   DB [#DBNb]
     L     #AdrDB
     SLD   3
     LAR1  
// ;
     L     #ILintILR
     T     DBW [AR1,P#8.0]
// ;
// ;
     LAR1  P##ILF
     L     DIW [AR1,P#0.0]
     T     #DBNb
// ;
     L     DID [AR1,P#2.0]
     SRD   3
     T     #AdrDB
// ;
     OPN   DB [#DBNb]
     L     #AdrDB
     SLD   3
     LAR1  
// ;
     L     #ILintILF
     T     DBW [AR1,P#0.0]
// ;
// ;
     L     #TAR1
     LAR1  
     L     #TAR2
     LAR2
这是我的FB106程序,问题提示光标
指到这里“
     L     #ILintILF
     T     DBW [AR1,P#0.0]

模块 CPU 319F-3 PN/DP 的诊断缓冲区                      

机架:                         0
插槽:                         2
事件 1 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:     0
FB 编号:    106
模块地址:  3434
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件