您现在所在的是:

电工技术

回帖:57个,阅读:3059 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

一根细铜丝的问题

17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/6 10:29:54
#0楼
在一个现场调试,因为现场工艺原因要求调换电机。
接线的时候去看了一下,觉得都无语了
看他们接线,就给他们说小心些。

电机不大1.5KW都是带变频器调速的。
换玩之后试车,反转,断电让他们调线。
再试车,开车不到5秒显示过载。故障复位再试,还是过载。去现在看看以为现场有卡住,让他们拆风扇用手盘转电机风扇,感觉正常。觉得他们接线不放心,把接线盒拆了,一看果然有问题。
唉,接线的时候有毛刺,一个细铜丝搭在上边的接线柱上了
附件 QQ图片20150404110154.jpg
附件 1.jpg
当时忘了拍图片,图中的是被我已经大致给剪了下
[此贴子已经被作者于2015/4/6 10:32:12编辑过]
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/6 10:33:27
#1楼
其实图中还有问题,给他们说,他们说有什么问题,我都无语了
1433
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2015/4/6 10:46:15
#2楼
他们这样接线你也认可?
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2015/4/6 10:51:37
#3楼
这线接的也太不专业了吧。
20464
hpqian
文章数:4227
年度积分:509
历史总积分:20464
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2015/4/6 10:51:55
#4楼
不是应该有接线端子的吗?
一切都在努力中!!
4734
周电
文章数:1958
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/4/6 11:00:03
#5楼
是星形接法,地线还有毛刺,上面三相接线端了,再好换种接法。毛刺还是有的。
万一实现了呢
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/6 11:15:33
#6楼
回复 #2楼 gimsondeng
我到的时候都已经生成一个多月了,我不认可行么。还有那线,明显就是单相用的,他们都把黄绿线给用上了!
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/4/6 11:29:19
#7楼
有一些小企业根本没有电工,设备坏了操作工自己搞实在不行就临时找个电工搞一下机器开起了就算数。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/6 11:42:08
#8楼
小风机电机,接线端子很小,距离近,所以稍不注意就可能会相互碰连,短路。然后上口跳闸。需要仔细,认真处理。
我是你的朋友
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2015/4/6 11:46:12
#9楼
报过载就先检查电机接线柱
com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005