您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1266 [上一页] [1] [2] [下一页]
6755
szhenlong
文章数:1347
年度积分:50
历史总积分:6755
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/4/2 8:33:37
#0楼
台达VFD系列37KW及以上变频在粉尘环境工作一段时间后容易出现输出功率不足和频率调不上去的现象,原因是主回路
接触器触点灰尘太多,可在低速运行状态下查看00-04选03显示DC-BUS电压是否偏低。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/2 8:48:20
#1楼
直接测变频器电源侧电压是不是一样呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/2 8:48:40编辑过]
自学成才!
11996
453414193
文章数:1545
年度积分:56
历史总积分:11996
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/4/2 9:15:39
#2楼
检测三相输入电源是否正常。如果正常就是电压检测电路异常。
14525
卢学斌
文章数:5277
年度积分:68
历史总积分:14525
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/2 9:22:40
#3楼
以下是引用yejingmao2015/4/2 8:48:20的发言:
直接测变频器电源侧电压是不是一样呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/2 8:48:40编辑过]
不一样的,那个是显示的直流母线电压,不是电源电压。
22641
xuzhaokun
文章数:8785
年度积分:189
历史总积分:22641
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/2 9:34:31
#4楼
看下直流电压是否正常
22548
weixiu123
文章数:13295
年度积分:256
历史总积分:22548
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/4/2 16:11:47
#5楼
楼主一针见血啊
28415
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:306
历史总积分:28415
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/2 20:46:18
#6楼
谢谢楼主  下回碰到这个问题方便多了啊
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/2 21:18:33
#7楼
经验之谈啊,学习了。谢谢分享。
2093
yang826925
文章数:753
年度积分:50
历史总积分:2093
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2015/4/3 15:09:15
#8楼
我感觉不只台达的这样,其他牌子变频器也会出现这种情况吧,触点不好功率就上不去
6755
szhenlong
文章数:1347
年度积分:50
历史总积分:6755
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/4/3 16:02:56
#9楼
你说的很正确,凡是内部使用接触器的工作在粉尘环境都会出现这种情况。由于接触器是在滤波电容充电后延迟吸和的,所以触点很少有烧坏的,大多是粉尘引起的接触不良或者吸力不足。台达变频器CPU检测到DC-BUS低于设定值时会自动降
频运行,所以频率调不上去。
[此贴子已经被作者于2015/4/3 16:33:11编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005