您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:369 [上一页] [1] [下一页]
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/3/31 18:55:59
#0楼
有熟悉ACS 600的朋友说下怎么进入99组参数输入电机参数,现在参数组只能到20多
附件 20150331_185509 - 副本.jpg

4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/3/31 19:29:06
#1楼
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;

2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式

3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式

用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入

99.04 电机传动模式 (DTC)

DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)

SCALA 变频器的设定值为频率

选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)

4. 按ACT回到当前状态

5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认

6. 按启动键,变频器启动
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/3/31 19:29:59
#2楼
回复 #1楼 lf2039952
双箭头键不能选到99参数组
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/3/31 20:35:04
#3楼
不能选到是什么状况
进不去还是什么症状?
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/3/31 21:48:57
#4楼
回复 #3楼 wenquan753
参数组只能在10-20几来回选择,就好比西门子有的参数不能访问似的,第一次接触ACS 600很陌生

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002