您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:869 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电表问题

1401
lanhua110
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2015/3/31 14:41:35
#0楼
一只20基本电流.80最大电流。单相电表3只、 拖动总60KW三相设备是否可行·供电部门给的建议是够大?是否错误
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/31 14:56:21
#1楼
看得不是很清楚。直接用三相电表就可以,三相单只电表用三个也行,电 流够 就可以
自学成才!
1401
lanhua110
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2015/3/31 15:00:25
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
20(80)单相电表3只 测量电费 负载是60KW左右的设备 供电部门说不用换表 我想知道他们的做法是对是错
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/3/31 15:30:24
#3楼
估计烧表,到时候没负载电表还在‘跑圈’。
虚心请教,努力学习!
19353
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:520
历史总积分:19353
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/3/31 15:33:27
#4楼
不换表可以但要配电流互感器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/31 15:45:14
#5楼
三相60KW,负载究竟是什么类型?估算负载同时运行的电流为120A,要是60KW的马达设备同时长时间启动(可能吗?或者存在的概率是多少?),电表会撑不住的。
只要总负载电流能够冲上100A以上,为了保险起见,请安装电流互感器。
1401
lanhua110
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2015/3/31 16:06:23
#6楼
回复 #5楼 cfg168
小工厂当时我去看  我让换为100比5的互感器 可是我无法换 动表 必须经由电力部门 他找了电力部门 人家告诉他够大·  按百分之90计算60kw的实际动能 都到55左右的功率了  我纳闷的是供电部门怎么会犯这样的错误
1401
lanhua110
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2015/3/31 16:07:10
#7楼
回复 #3楼 www.xutengfei
为什么说没负载电表还会跑呢·
1401
lanhua110
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2015/3/31 16:07:57
#8楼
回复 #4楼 fsjnzhouyan
加互感器的话20(80)基本电流会不会太大 无法使电表运转呢·
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/3/31 16:15:55
#9楼
三相60千瓦,是每相20千瓦的负载吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved