各位好,我想用X0 表示输入数字0 用X1 表示输入数字1 用X2表示输入数字2 以此类推,X11表示输入数字9
用这十个按钮输入数值到PLC的D里,输入的数值有六位数。想了一下,用ENCO 只能单个数值的输入,如果要输入6位数,要采取怎样的一个思路,就像计算器一样,还要删除数值。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/28 19:29:05
#1楼
好像是用X0~X11输入一个十进制数。
此帖发自论坛手机版
1832
gfy4003
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1832
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2015/3/28 19:41:33
#2楼
是的,就是像计算器哪样,0哪个键,表示X0  1哪个键,表示X1   10个键0--9

如果输入821026 首先按下X10这个按钮,再按下X2,再按下X1、X0、X2、X6,按完这6个键,就把821026输入到数据寄存器D
[此贴子已经被作者于2015/3/28 19:46:32编辑过]
2266
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2266
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/3/28 19:43:47
#3楼
用十键输入指令TKY
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/28 19:48:18
#4楼
查了一下,台达PLC中有一条TKY指令,但好像一个D只能表示4位十进制数。
此帖发自论坛手机版
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/28 19:52:44
#5楼
使用BIN变换指令,只需4个输入端,就可以用拨码开关进行0~9的输入。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/28 21:21:41
#6楼
如下图接线,PLC内部使用BIN变换命令进行处理X接口的信号的输入。
附件 BIN接线.jpg
1832
gfy4003
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1832
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2015/3/28 22:54:32
#7楼
谢谢各位,我觉得用TK丫指令比较方便,比较合题意,题目是用10个键来输入六位数,只能用32位TK丫了
此帖发自手机工控论坛
1832
gfy4003
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1832
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2015/3/28 22:57:01
#8楼
只可惜这条指令仿真不了
此帖发自手机工控论坛
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/3/28 23:01:57
#9楼
有技术难度,我见过bin做的,用4位拨码开关,30点的plc输入点净让他占去了。效果还不错。弄2位数最合适,4位就有点多了。