中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: AB power flex400的变频器报f070故障
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:2777 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB power flex400的变频器报f070故障

分享到
1209
2421925202
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1209
注册时间:2013/9/11
发站内信
发表于:2015/3/27 20:46:56
#0楼
今天在修一台AB power flex400的变频器,下午试机正常后,就打算给板子喷点三防漆,线拔到一半想起有几个参数得改回去,就又插了线,上电,只听一声响,坏了,赶紧断电检查,发现w相模块已经通了,在想为什么会这样,却发现有驱动线没插好,这样就知道模块为什么炸了,然后将驱动板拿下来单独上维修电源,就一直报f070故障,复位不了,已经检查了许久,头疼呀,哪位仁兄点拨一下
此帖发自手机工控论坛
10478
xquan
文章数:2941
年度积分:206
历史总积分:10478
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/3/27 22:33:09
#1楼
除电源外,祥细检查驱动电路,看是否有模块检测或保护之反馈信号失联…
1209
2421925202
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1209
注册时间:2013/9/11
发站内信
发表于:2015/3/28 23:13:12
#2楼
谢谢,搞了半天
此帖发自手机工控论坛
928
gaolingmin
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2008/5/8
发站内信
发表于:2023/5/30 15:34:42
#3楼
你好,楼主。这机器单板测试包070故障怎么屏蔽测驱动波形?
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002