您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1175 [上一页] [1] [下一页]
1142
yyh1910
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1142
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2015/3/27 15:51:40
#0楼
s7300PLC想要一个上升沿脉冲但(P)的效果与200系列的不同,(P)------(线圈),发现上升沿后这个线圈一直通着,不是上升沿结束就断
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/27 16:45:52
#1楼
上升沿一直通着,在上升沿后面加个线圈就OK了。这个线圈就是上升沿时接通一次。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1142
yyh1910
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1142
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2015/3/28 8:10:54
#2楼
回复 #1楼 osp321
附件 QQ截图20150328080840.jpg
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/28 9:04:16
#3楼
回复 #2楼 yyh1910
把i0.4输出个中间位,放在P上。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;