您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:929 [上一页] [1] [2] [下一页]
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 14:32:38
#0楼

附件 (YIU`【INWP0IIN`H%JYFG26.jpg
附件 6【~0A70K7【VGN%@4532)M5J.jpg


附件 C%446A【$KXZ~【5MJO4Q6EIM.jpg
为什么常开点I0.3和I0.5不能同时接通
[此贴子已经被作者于2015/3/26 14:33:39编辑过]
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/26 14:38:09
#1楼
看你这样设计是连接触摸屏控制的吧,你看看是不是你的设置出错了或换个输入点试下
自学成才!
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 14:43:50
#2楼
不清楚楼主i0.3和i0.5这两个点是接的什么?按钮、传感器等。


楼主的PLC M点是接的24V-吧,把24V+直接短接到I0.3和I0.5,看看程序能否接通。

不行的话,楼主新建个项目,可以先做1段程序,直接两个常开点串接,后输出线圈;再监控看看。

判断一下原因是外部,还是内部。
[此贴子已经被作者于2015/3/26 14:44:20编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 14:50:52
#3楼
回复 #2楼 osp321
是2个传感器,我就是拿24V短接测试的,单个可以接通 ,2个一起就不能接通
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 14:52:12
#4楼
回复 #1楼 yejingmao
是触摸屏控制,但是这两个点是传感器,不是触摸屏输入的
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 14:53:16
#5楼
回复 #2楼 osp321
我怀疑是不是我顺序控制指令有错误
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 14:58:13
#6楼
回复 #5楼 467175843
楼主新建个项目,只编写两个常开点串接后输出线圈的程序。

先不接传感器,24V短接试试,如果正常,说明PLC硬件部分没问题;

然后接上这两个传感器,让两个传感器同时感应到信号,看看是否正常,如果都正常,就说明是程序的问题啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 15:24:49
#7楼
回复 #6楼 osp321
程序的问题,但不知道问题出在哪
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/26 15:30:26
#8楼
附件 F_CQV~】9OK5SWFLBXM7Q0%R.jpg

附件 8X6ICH3F%HZ`Q【%09{ZQKU7.jpg

附件 OSA_E3F5~】Z】7XTYTN4~WCQ.jpg

部分相关程序,大神帮看看
29037
秀空
文章数:13492
年度积分:529
历史总积分:29037
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/3/26 16:37:12
#9楼
输入可以同时接通。感觉程序怪怪的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004