您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电动机问题

2116
人非草木
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/3/26 12:37:16
#0楼
一台车床主轴由变频器拖动2.2KW电机(Y100L1-4.----Y接法)。
故障是转速慢,电机转速远低于设定转速。
检查电机三机绕组5.3欧,三相平衡,对地绝缘为也正常,转子也正常。
将此变频器另接一台电机,转速正常。用一台变频器设定参数与上一台相同,拖动该电机,也是转速慢。看起来,应当是电机问题,可就是找不到电机坏的原因,不合理啊。
接工频,转速1400,电流2.2A,正常。
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
[此贴子已经被作者于2015/3/26 16:29:05编辑过]
2116
人非草木
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/3/26 12:39:48
#1楼
将此变频器另接一台电机,转速正常。用一台变频器设定参数与上一台相同,拖动该电机,也是转速慢。看起来,应当是电机问题,可就是找不到电机坏的原因,不合理啊。
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
1821
1569928000
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/3/26 13:08:13
#2楼
回复 #1楼 人非草木
测试下电流就知道了,有可能是电机坏了,过电流了,变频器自动降低转速
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/26 13:17:18
#3楼
直接工频直拖试一下,是马达本身的问题还是变频器设置的问题。
2116
人非草木
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/3/26 13:19:02
#4楼
接工频,转速1400,电流2.2A,正常。
2116
人非草木
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/3/26 13:20:26
#5楼
用本台变频器拖动另一台相同型号电机,转速正常。不合理啊
下午电话电机厂家,问下情况吧
[此贴子已经被作者于2015/3/26 13:22:49编辑过]
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/26 13:40:19
#6楼
确定电机运行时三相电流平衡并在正常范围值内,绕组你有测电阻正常,是否有检查接线头接触良好或电机电源引线中间是否有问题。
自学成才!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/26 13:43:42
#7楼
这么小的电机,可以直接通工频电源直接启动,看看电机是否运行正常。确定电机的问题。
我是你的朋友
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 13:54:50
#8楼
工频正常,变频不正常,是手动调速,还是自动调速?检查调速机构的输入
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/3/26 13:56:47
#9楼
上次帮别人修设备的时候碰到类似的问题,后来查看电机铭牌发现电机电压为三相220V,变频参数改了之后就好了。
虚心请教,努力学习!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005