您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1638 [上一页] [1] [下一页]
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2015/3/23 10:50:41
#0楼
烘道的驱动4kw电机驱动,变频器过载报警,电机拆下后发现电机烧坏,更换新电机后使用12个小时后变频器又过载报警,新电机刚更换有测量过电流为8.5A左右,过载报警后当时拆除变频器使用接触器,电机正常运转,电流也为8.5A左右,现在已使用4天左右,电机一直正常。有个疑问为什么使用变频器为过载报警,而用接触则正常使用。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/23 11:37:23
#1楼
看下电机参数的设置
自学成才!
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/3/23 12:15:34
#2楼
看下变频参数的设置 ,是不是过流设置底.
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2015/3/23 12:36:53
#3楼
过滤设置是10.5A的
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2015/3/23 12:37:18
#4楼
参数没有改变,用了十几个小时
21461
hwl123
文章数:5848
年度积分:365
历史总积分:21461
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/3/23 13:06:10
#5楼
接触器触点接触是否正常。
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/3/24 13:26:29
#6楼
恢复出厂设置,重新设置一下参数。
10855
xquan
文章数:2969
年度积分:187
历史总积分:10855
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/3/24 13:38:58
#7楼
变频器功率多大?参数设置是否正确…
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2015/3/24 15:56:23
#8楼
变频器以前使用一直正常的,过流设置10.5A的
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2015/3/24 15:56:55
#9楼
使用了那么多天,明天准备换回变频器看看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005