您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:729 [上一页] [1] [2] [下一页]
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/20 8:43:53
#0楼
附件 8D%}@(QU1$9P9WLF@L$SNP2.jpg

我的预设值地址为VW0计数值为VW1,为什么我往预设值(VW0)输入数字的时候计数值(VW1)也有数值显示,且数值相差256倍也就是一个字节。VW0和VW1存储器应该是无关联的啊?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/20 8:48:02
#1楼
程序或地址的设置有问题吧,把VW1改VW10试下
自学成才!
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/20 8:52:25
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
我改VW10没问题,但是我就不明白VW0有16位呢又不是8位,为什么vw1会跟着变呢
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 9:00:55
#3楼
表情 既然是16位 那就是VW0包含VB0和VB1了     VW1就是字节VB1和VB2
[此贴子已经被作者于2015/3/20 9:01:04编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/3/20 9:13:42
#4楼
回复 #3楼 osp321
这样倒是可以解释的通,但是可能VB1重叠吗
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 9:32:42
#5楼
39的2进制是  100111
9999的2进制是100111 00001111

39的2进制是  00000000 00100111
9999的2进制是00100111 00001111
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/3/20 10:04:52
#6楼
VW1被你的数据占用了……
虚心请教,努力学习!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/20 14:06:48
#7楼
    VW0,VW1有冲突的.
    你监控VB字节看看.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/20 14:18:23
#8楼
以下是引用4671758432015/3/20 8:52:25的发言:
我改VW10没问题,但是我就不明白VW0有16位呢又不是8位,为什么vw1会跟着变呢
  VW0的高8位,同时也是VW1的低8位,问题就在于此.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/20 14:21:05
#9楼
以下是引用4671758432015/3/20 8:52:25的发言:
我改VW10没问题,但是我就不明白VW0有16位呢又不是8位,为什么vw1会跟着变呢
   VW0的高8位,同时也是VW1的低8位,问题在此.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved