如题,风机是三相100W左右的,想把转速降低1/3左右,用变频器成本太高,不知有没其他安全可行的办法降低转速
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/3/17 14:31:59
#1楼
那么小一电机降速干啥?要不试试串电阻降压。
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/3/17 14:45:43
#2楼
没用过串电阻方法,安全吗。不知怎么选电阻才合适,例如我要把转速将到原来一半情况,要怎么计算阻值这些?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/17 14:46:17
#3楼
换一个多速电机可以的
自学成才!
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/3/17 14:47:16
#4楼
降转速是因为风量有些大的原因
[此贴子已经被作者于2015/3/17 14:55:21编辑过]
24992
dlr
文章数:4457
年度积分:478
历史总积分:24992
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/17 14:49:06
#5楼
降转速是为了降低机械磨损?还是为了减少风量?如果是减风量,可以在入风口加档板来调风量。
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/3/17 14:57:40
#6楼
因为这台设备已经发货出去了,所以从结构上比较难改动,包括换电机这些都不太好实现
21126
fireray
文章数:3659
年度积分:489
历史总积分:21126
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2015/3/17 16:05:14
#7楼
加个自耦变压器,380v降到200v或是100多v。
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/3/17 16:16:32
#8楼
用3个单相50W,380V变220V接成△/Y,再接风机就ok。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2015/3/17 16:23:25
#9楼
换一个多速电机