您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:2962 [上一页] [1] [下一页]
911
hljsdqsdtq
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2005/5/23 20:12:00
#0楼
各位,我有一个问题请帮助解决,我厂有一个6/0.4KV的所用变,三相有功电度表CT为150/5,无PT,电量应如何计算,是否为表底数差乘以30再乘0.4?如不是为什么,如是也说出理由。
1008
wolves2001
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2002/7/22
发站内信
发表于:2005/5/24 10:31:00
#1楼
表的读数乘以CT变比30就可以了,因为的你的CT为150/5(也就是说当电流负感器一次电流为150A时二次侧的检测电流为5A,以此类推);不用乘0.4,因为计量本身并没有用PT(电压负感器)而且电度表的工作电压应该是0.4KV,电压线圈直接取的实际的0.4KV所以不用乘0.4.
给你介绍一下10KV直接计量你就知道了:电表的读数乘PT变比和CT变比,PT 变比为10000/100为100倍(电表的工作电压为100V),因为电度表的电压线圈引入的电压负感器二次侧的电压所以要乘PT变比,CT变比就要看现场了.
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/5/24 11:30:00
#2楼
你是高压计量还是低压计量啊。
918
zth117
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2005/7/15 20:35:00
#3楼
30乘以表的底数差,就是实际电量
1319
大自然
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1319
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2005/7/18 8:17:00
#4楼
3楼说的对。你是那种计量呀
954
想了解
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2007/8/6
发站内信
发表于:2007/8/6 22:11:00
#5楼
我公司高压端总表与低压分表差距太大,除去变压器自身损耗及线路损耗之外,还是有很大的差距,低压端电流负感器名牌标示是150/5而分析栏显示穿一匝为200/5请问按哪个比例计算???多谢尽快回复此贴!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005