#0楼
公司一台爱默生td3000变频器,3.7kw.频繁报警E003恒速过电流,拆回维修,经查为电流检测电A7840坏,更换一只上电,报警poff,直流电压低,据以前修TD3000系列变频器的经验,果断更换电压检测电路一只电解电容,1uf100v.再次上电试机。一切正常。