向北航行
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2014/10/13
发站内信
发表于:2015/3/13 13:27:49
#0楼
设备输送带的外壳对地电压有90多伏,不能理解电压从何而来? 电路的每一条回路都是火线经过设备,最后回零线,没有任何一路跟外壳有接触,怎么设备附近的输送带外壳能有电呢?  怎么处理? 外壳接地是个治标不治本的办法吧?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
17140
329345277
文章数:5574
年度积分:616
历史总积分:17140
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/3/13 13:48:58
#1楼
90多V应该是感应电吧。那就是接地问题。
14410
卢学斌
文章数:5290
年度积分:217
历史总积分:14410
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/13 13:54:46
#2楼
这个大多是接地没做好,电器控制回路有变频器一类的部件。
24525
mjinbao
文章数:13945
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/13 14:00:19
#3楼
   看描述,似乎是输送带外壳内没有电源,不知设备外壳情况怎样;或者,可能是静电或感应电,可进一步判别。
   或者,可观察设备未开动时,情况如何。
此帖发自手机工控论坛
18560
fsjnzhouyan
文章数:4888
年度积分:862
历史总积分:18560
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/3/13 14:12:53
#4楼
将设备多点重复接地试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/3/13 14:23:32
#5楼
没接地!!!
前两天两台设备刚出现过这个问题,电压也是90多V,还有一台100V,想想是接地的问题,问电工设备接地了没,他说接地了呀,全接了,然后我去看电盘电源线及引出线,确实是接了,感觉不对啊,然后再看电源线上端插座,一看插座进线就2根线,靠,进线没有接地线,设备上接再多的地线也没用啊!
2788
轨魂
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2788
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2015/3/13 14:26:44
#6楼
当你测出90v对地电压时,设备是运行还是停机?
[此贴子已经被作者于2015/3/13 14:29:28编辑过]
28180
cfg168
文章数:17094
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/13 15:19:42
#7楼
外壳接地是个治标不治本的办法吧?
这是什么话呢?设备外壳不进行接地保护,难道还让操作工人触电死去不成?所有的设备外壳都需要接地,就是为了预防设备漏电导致的人身触电死亡事故。
当设备外壳漏电以后,如果设备外壳进行了良好的接地保护,电源处的漏电开关立马跳闸,如果你不去处理设备的漏电故障,反倒去拼命的合闸,你就是合闸上百上千次,照样跳闸没得商量,这就是电气保护系统的牛逼之处。
我们以前有个同事,工厂的主变压器的配电柜跳闸,因为生产部门像催命一样的催他恢复送电,他不去检修究竟是哪里漏电导致的跳闸,,而是在配电房拼命的强制合闸8次,结果导致主变压器高低压线圈接地,整个变压器报废,损失将近10W,最后他的命运当然是被开除。
542
876358594
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:542
注册时间:2015/3/9
发站内信
发表于:2015/3/13 16:16:48
#8楼
设备有漏电,旦接地不牢。主要是把漏电点查出来,可用排除法查漏电点以前我也遇到过此类故障。
21843
yejingmao
文章数:12610
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/13 16:30:16
#9楼
试试断开电机再送电有没有?要嘛加接地线要嘛换电机