您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:758 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

高压开关

686
1550429074
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:686
注册时间:2014/3/4
发站内信
发表于:2015/3/11 17:55:12
#0楼
高压开关为什么要储能?储能装置的作用是什么?谢谢大神指导
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/11 18:01:44
#1楼
现在应该已经不用储能了,直接用马达驱动。
以前使用马达储能,应该就是因为触点要求很大力气和很短的时间进行合闸和分闸的吧。
686
1550429074
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:686
注册时间:2014/3/4
发站内信
发表于:2015/3/11 19:46:51
#2楼
回复 #1楼 cfg168
谢谢大神
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/3/11 20:14:24
#3楼
说白了就是“四两拨千斤”。储能电机将弹簧拉伸后进行储能,在高压柜瞬间动作时很小的电磁力将弹簧存储的力进行释放达到操作机构瞬间动作的目的
19353
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:520
历史总积分:19353
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/3/11 20:47:32
#4楼
1楼说的对。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/11 21:04:13
#5楼
现在一般不建议储能,容易使弹簧变惰性,除非是没有电池做备用电源,但也都有手动储能的,要合闸前再现储能现合闸,现在电网很少停电的,没事也不会去乱拉闸
自学成才!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/12 5:26:25
#6楼
动作干脆。
此帖发自论坛手机版
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2015/3/12 5:47:22
#7楼
动作迅速,防止接触时打火。
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/12 12:18:16
#8楼
我们安装时厂家的理论是有电时储能,以备断电后操作。
天地不仁以万物为刍狗
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/12 15:21:33
#9楼
电磁操作机构,储能就是保障在断电的情况下,能安全地分、合闸
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved