PLC将压力传感器的数值换算成压力,输出到HMI上,但是屏上的压力比压力表反应的慢,请教一下做这种模拟量的工程怎么可以避免这些问题啊
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/3/11 10:58:41
#1楼
1.请问PLC和HMI的线有多长?
2.请问你用的是什么通讯方式?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/11 11:00:40
#2楼
CPU的运算速度人眼是感觉不到的,你用的是什么品牌的?程序对吗?模块的读取数据你有设置采样周期吗?
[此贴子已经被作者于2015/3/11 11:43:37编辑过]
自学成才!
880
奇偶不奇
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2015/3/11 11:16:22
#3楼
回复 #1楼 ncy123
用的200的PLC,直接将传感器接到模拟量模块上的,和距离应该没问题吧
880
奇偶不奇
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2015/3/11 11:17:34
#4楼
回复 #2楼 yejingmao
200的PLC,滤波常数怎么设置?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/11 11:22:48
#5楼
   慢多长时间?1秒或10分钟?
880
奇偶不奇
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2015/3/11 11:28:37
#6楼
回复 #5楼 ZHTOK
5S钟左右
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/11 11:32:41
#7楼
   5秒是偏长了,1-2秒还能说得过去.
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/11 11:42:03
#8楼
程序的换算过程很关键,你是如何设计程序进行换算的呢?
另外可以使用笔记本电脑连接PLC的编程端口联机监控,究竟是哪里延迟了呢?是采集模块?还是运算过程?或者是PLC传输给触摸屏显示的过程?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/11 11:44:07
#9楼
以下是引用奇偶不奇2015/3/11 11:17:34的发言:
200的PLC,滤波常数怎么设置?
是采样周期,说错了
自学成才!